Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Почему мигают лампы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение


ToXa
В светильнике ARS мигают две ЛЛ, менял стартеры, проверил лампы нормальные, и все-равно одно и тоже, в чем может быть дело?????

Может контакт где плохой?? тогда наверно только светильник снимать, кто знает подскажите!!!
ZavGar
Цитата(ToXa @ 28.9.2007, 20:22) *
проверил лампы нормальные, и все-равно одно и тоже,

Что значит "нормальные"? Спирали целы? Этого - мало.
Если напряжение горения от старости повысилось выше уровня срабатывания стартёра - будут мигать.
ToXa
Ну да спирали целы! Т.е. что сделать можно, лампы сменить на новые?
Anatoli
Скорей всего со строя вішла одна лампа так как они соеденені последовательно, подставляйте новую лампу . У вигоревшей лампи возле концов чернеет люминофор.
Евгений
Причем заведомо целую лампу можно временно для проверки взять с соседней работающей пары - последовательно воткнуть вместо одной и другой.
ToXa
Спасиб! В понедельник попробую, лампы на самом деле по концам черные, хорошо бы если все так просто!
slonik
У меня такая же проблема.В одном помещении стоят 20 светильников у которых по 4 лампы.Каждые 2 лампы соединены последовательно.При включении начинают мигать .Причем то одни ,то другие.Лампы все новые , стартеры тоже.Пробовал менять на другие.Иногда помогает, но не надолго.Так в чем же причина? icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
electrification
какая температура в помещении
возможно лампы еще не прогрелись

замерьте напряжение, при пониженном напряжении лампы так и не заработают

стартеры какой мощности установлены
slonik
Температура градусов 15.Напряжение еще не мерил.Но большинство ламп работает нормально.Стартеры 4-22W, лампы 18/640-последовательно 2 штуки.Это явление стало после того как строители сделали новый подвесной потолок с новыми светильниками.
Гость
Я СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ПРИЧИНОЙ. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЗАВОДЫ ИЗГОТОВИТЕЛИ НАЧАЛИ КОМПЛЕКТОВАТЬ СВЕТИЛЬНИКИ БАЛЛАСТНЫМИ КОНДЕНСАТОРАМИ ЗАВЕДОМО МАЛОЙ ЕМКОСТИ. КАК СЛЕДСТВИЕ- МАЛЫЙ ТОК И МИГАНИЕ ЛАМП.

icon_evil.gif Caps.
slonik
Там кондеров нет, кроме как на входе ламп параллельно питанию.
Евгений
Цитата(slonik @ 7.10.2007, 10:28) *
кроме как на входе ламп параллельно питанию.


Иногда оказывается полезным выкусить этот кондер.
Стартера нашего производства заметно хуже импортных. Закупите Philips или любые другие зарубежного производства - почувствуйте разницу. Также кстати и лампы. В коробке с новыми отечественными лампами найдется 2-3 штуки, которые не зажигаются ни при каких условиях.
gomed12
Согласен с Евгений.
Скорее дело в стартерах.
Выберите стартер с номального светильника и опробуйте на мигающих.
savelij®
Компектующие отечеств. и некоторых имп. производителей имеют довольно невысокий качеств. показатель.
ЛБ18, отеч. на 1000 шт. - 100 брак, осрамовские - прим. 5%, стартёры примерно так же. И это ещё не всё - перестановка комплектующих тоже может влиять на результат...
Евгений
Цитата(savelij @ 7.10.2007, 22:08) *
И это ещё не всё - перестановка комплектующих тоже может влиять на результат...


Это точно, есть такой эффект - если стартер (или лампа) отказывается работать на этом светильнике - отложи в сторону, возможно заработают на соседнем.